Startseite » Kommerzielle Geräte » Messtechnik » Komische Erdung, zulässig?
Aw: Komische Erdung, zulässig? [Beitrag #1833 ist eine Antwort auf Beitrag #1678] |
Fr., 25 Januar 2013 10:35 ![Zum vorherigen Beitrag gehen Zum vorherigen Beitrag gehen](/Forum/theme/default/images/up.png) ![Zum nächsten Beitrag gehen Zum vorherigen Beitrag gehen](/Forum/theme/default/images/down.png) |
Debo
Beiträge: 25 Registriert: August 2012 Ort: Ludwigsburg
|
|
|
|
Hallo Matt,
die BGV-A3 Prüfung für ortsveränderliche Geräte (also dein Vektorskop) DIN-VDE0701/0702 gibt einen maximal zulässigen Schutzleiterwiderstand von 3oo mOhm an. (Schutzkontakt der IEC-Kaltgerätebuchse zu Metallgehäuse Schutzklasse 1). Damit besteht dein Gerät die Prüfung nicht! Ob das nun und wann gefährlich ist, steht auf einem anderen Blatt. Fakt ist aber wenn Komponenten vor der wohl vorhandenen internen Schmelzsicherung einen Körperschluß machen, muss ein Kurzschlußstrom so hoch entstehen können, daß dein Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten deiner Wohnung innerhalb o,4s den Steckdosenstromkreis (nach DIN-VDE 0100-Teil410 für Endstromkreise kleiner 32A) abschaltet.
Es gibt natürlich aus Ausnahmen, aber die jetzt alle aufzuzeigen für zu weit.
Bitte besorge Dir einen Einblick in die VDE-Vorschriften.
Gruss
Debo
[Aktualisiert am: Fr., 25 Januar 2013 10:45] Den Beitrag einem Moderator melden
|
|
|
![Gelesene Nachricht Gelesene Nachricht](/Forum/theme/default/images/read.png) |
|
Komische Erdung, zulässig?
Von: Matt am Fr., 11 Januar 2013 12:29
|
![Gelesene Nachricht Gelesene Nachricht](/Forum/theme/default/images/read.png) |
|
Aw: Komische Erdung, zulässig?
Von: RVM-AP am Fr., 11 Januar 2013 17:03
|
![Gelesene Nachricht Gelesene Nachricht](/Forum/theme/default/images/read.png) |
|
Aw: Komische Erdung, zulässig?
Von: Matt am Mo., 14 Januar 2013 21:36
|
![Gelesene Nachricht Gelesene Nachricht](/Forum/theme/default/images/read.png) |
|
Aw: Komische Erdung, zulässig?
Von: Debo am Fr., 25 Januar 2013 10:35
|
![Gelesene Nachricht Gelesene Nachricht](/Forum/theme/default/images/read.png) |
|
Aw: Komische Erdung, zulässig?
|
![Gelesene Nachricht Gelesene Nachricht](/Forum/theme/default/images/read.png) |
|
Aw: Komische Erdung, zulässig?
Von: Eckhard am Fr., 25 Januar 2013 16:00
|
![Gelesene Nachricht Gelesene Nachricht](/Forum/theme/default/images/read.png) |
|
Aw: Komische Erdung, zulässig?
Von: RVM-AP am Fr., 25 Januar 2013 18:59
|
Gehe zum Forum: